您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1014 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

西门子440变频器调试

[已结贴]
3797
A888333
文章数:889
年度积分:55
历史总积分:3797
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2020/6/13 15:58:12
#0楼
请问一下大师傅,西门子440变频器如何能够实现无负载试机……。谢谢!
附件 IMG_20200613_154915.jpg



附件 Screenshot_20200613_155218.jpg
此帖发自手机工控论坛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/6/13 16:32:57
#1楼
接个灯泡试机可以参考我以前发的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469727
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/6/13 16:45:14
#2楼
说明书里面讲的很详细,认真学习一下吧
3797
A888333
文章数:889
年度积分:55
历史总积分:3797
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2020/6/13 17:17:40
#3楼
以下是引用7110220272020/6/13 16:32:57的发言:
接个灯泡试机可以参考我以前发的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469727
谢谢大师指点。
此帖发自手机工控论坛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/13 17:57:25
#4楼
无负载试机?有什么意义呢?总是看到这样的问题,莫名其妙的。变频器输出悬空,能试什么呀?
我是你的朋友
3797
A888333
文章数:889
年度积分:55
历史总积分:3797
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2020/6/13 18:58:10
#5楼
以下是引用kdrjl2020/6/13 17:57:25的发言:
无负载试机?有什么意义呢?总是看到这样的问题,莫名其妙的。变频器输出悬空,能试什么呀?
在检修设备的时候可以快速判别是变频器还是控制回路有问题。
此帖发自手机工控论坛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/13 21:00:09
#6楼
变频器小功率的很多都可以不用调试,但大功率的带电机在运行前可以做一下自动识别和优化
3797
A888333
文章数:889
年度积分:55
历史总积分:3797
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2020/6/14 9:54:23
#7楼
以下是引用7110220272020/6/13 16:32:57的发言:
接个灯泡试机可以参考我以前发的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469727
请教大师一个问题,我有一台西门子440变频器,P3调到3,P10调到0,怎么调试参数显示不完,其他变频器都是对的,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/14 11:36:50
#8楼
好像在故障报警参数中 把一个欠压报警参数屏蔽掉就可以了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/14 19:40:34
#9楼
回复 #5楼 A888333
那你把P1300 = 0试试输出悬空,上电后看看是否报故障?