发表于:2020/6/12 9:53:07
#0楼
设备连接位移压力等等传感器,检测波形总是不正常,波形杂乱。于是开始接地,线缆本来就是屏蔽线,但是不管怎么接都不行。然后就检测电源,电源波不正常。于是又加装电源滤波器,加上去还是没什么变化。这就怪了,我的电源是高精电源,正常情况下,基本上是没有杂波的。没办法,我又换一个新电源上去,故障依旧。
无意中,我把电源进线插头插在设备外面的排插上,波形好了。然后再接入电箱又不行,终于明白是怎么回事了。我的控制柜进线是三相五线的,但是这个三相电源经过线缆,线路上有相互干扰的成份,干扰了开关电源。
无意中,我把电源进线插头插在设备外面的排插上,波形好了。然后再接入电箱又不行,终于明白是怎么回事了。我的控制柜进线是三相五线的,但是这个三相电源经过线缆,线路上有相互干扰的成份,干扰了开关电源。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。