一台米兰M5000,11KW,上电报E07,不能复位,查询故障代码为变频器控制电源过电压,操作面板,能进入参数查询参数,故障记录也是07,故障时母线电压489V,此机软件也是,故障时不能查看B监控参数组,不能看到实际母线电压,测量电源5V稍偏低,只有接近4.9V,另外+-15V,24V,端子上的10V都正常,用7805替换LM2575,5V电源恢复正常,但仍然上电报07,查看此机三相电源直接进7单元模块,整机电路很常规,此机有加速减速恒速过压报警,这个却报控制电源过电压也太奇怪了,这样一来就没有了维修方向了,CPU板?各位看看,这个控制电源过电压是什么鬼?