您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:13个,阅读:2270 [上一页] [1] [2] [下一页]
1393
1060532060
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1393
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2020/6/10 22:44:27
#0楼
大神好,小弟刚接触施耐德的PLC,有一个难题需要帮助。PLC型号是M218,我编好程序也下载到PLC里面了,可是PLC只有输入没有输出,大神给看看是啥 原因
[此贴子已经被jint于2020/6/11 9:56:45编辑过]
1393
1060532060
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1393
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2020/6/10 22:45:01
#1楼
附件 8c02d7080c2d16a6a214e6e3603f3f1.jpg

附件 d4805d21e4a28cc934927e6095b9bd1.jpg
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
品牌积分(施耐德):56
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/11 10:56:23
#2楼
plc是运行状态了?
1393
1060532060
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1393
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2020/6/11 11:46:44
#3楼
附件 a1241a83bb1218006330d81c25cafe0.jpg



附件 d4805d21e4a28cc934927e6095b9bd1.jpg
1393
1060532060
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1393
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2020/6/11 11:48:01
#4楼
回复 #2楼 PLC-hmi
你好,你看看,是在运行状态
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/6/11 15:21:46
#5楼
电池灯亮是故障吗?电池没了?没用过这个PLC.
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/11 15:53:06
#6楼
I12你给信号,对应的I12灯亮了没?
5668
26349092
文章数:366
年度积分:390
历史总积分:5668
品牌积分(施耐德):29
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2020/6/11 18:23:04
#7楼
电池灯报警,不影响PLC,M218好像只能写进不能读出,写进后在线监控才有可能
10152
yutianhe95
文章数:3368
年度积分:487
历史总积分:10152
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/12 6:26:55
#8楼
具不具备输出的条件程序检查下。
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
品牌积分(施耐德):49
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2020/6/12 15:38:30
#9楼
程序的I12是变量名,没有与PLC地址关联
共同学习!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006