您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:602 [上一页] [1] [下一页]
50
鸩酿
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/4
发站内信
发表于:2020/6/7 1:06:19
#0楼
如题,现在是两种管子我已经写好了第一种,第二种是用调用子程序写好,还是直接写。因为前面的送料部分都是差不多的,就折弯不太一样。本人新手没怎么用过调用子程序指令,还请大佬点拨。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/8 10:20:44
#1楼
用自己熟悉的方式就好,不熟悉的调试起来可能时间长些
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/8 11:24:50
#2楼
既然是2种管子,也就是2种产品,总有个标志吧,利用标志转换
50
鸩酿
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/4
发站内信
发表于:2020/6/8 11:51:39
#3楼
以下是引用蜀中之首2020/6/8 11:24:50的发言:
既然是2种管子,也就是2种产品,总有个标志吧,利用标志转换
p1 p2嘛
附件 IMG_20200608_115027.jpg

还有

附件 IMG_20200608_114956.jpg


我这里出现了一个问题,正常应该是收到30之后就停止继续送,但是我set了 还是继续送,这个怎么解决
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/8 12:54:25
#4楼
那就从“送”找原因,用伺服,可能多发数据或没停止数据发送,用变频也类似
50
鸩酿
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/4
发站内信
发表于:2020/6/8 13:53:17
#5楼
回复 #4楼 蜀中之首
我写了一个比较指令d7=30应该set m34,但是没作用,就是满足条件了但是不set 监控上显示条件满足,是因为m34是在主程序里吗,这个停止输送是在子程序里的
50
鸩酿
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/4
发站内信
发表于:2020/6/8 14:09:07
#6楼
回复 #4楼 蜀中之首
就是这种情况 条件达到了没闭合
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/8 14:35:31
#7楼
以下是引用鸩酿2020/6/8 13:53:17的发言:
我写了一个比较指令d7=30应该set m34,但是没作用,就是满足条件了但是不set 监控上显示条件满足,是因为m34是在主程序里吗,这个停止输送是在子程序里的
没明白
set m34在子程序?还是主程序?还是主子都有
50
鸩酿
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/4
发站内信
发表于:2020/6/8 14:46:57
#8楼
以下是引用蜀中之首2020/6/8 14:35:31的发言:
以下是引用鸩酿2020/6/8 13:53:17的发言:
我写了一个比较指令d7=30应该set m34,但是没作用,就是满足条件了但是不set 监控上显示条件满足,是因为m34是在主程序里吗,这个停止输送是在子程序里的
没明白
set m34在子程序?还是主程序?还是主子都有
刚刚改了一下 主程序和子程序都有了,但是监控画面脉冲数不变化,电机一直在走,正常不应该是给3000脉冲走完停止嘛,现在脉冲一直是3000不变少,电机也不停止,我用的是dplsy指令
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004