您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:7305 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/6 13:52:16
#0楼
一个控制柜,6台2.2KW三肯变频器,由于有四台旧变频器,不能再选用其它的外形小的变频器。其他的电气元件也不多,使用的柜子也不宜太大。要给控制柜安装散热风扇
变频器怎么布置合适。上下两行,错开布置,还是在柜子顶部和底部各布置三台。听听大家的建议
附件 无标题.jpg
附件 无标题.jpg

谢谢大家的回答。想选择图二的方案,这个方案需要600mm宽的柜子,图二则需要800mm宽的柜子
[此贴子已经被作者于2020/6/7 8:25:32编辑过]
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/6/6 16:37:37
#1楼
个人认为一图方案更好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/6 16:45:02
#2楼
同意一楼的建议
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/6 17:28:22
#3楼
图一方案不错!在柜子侧面下部和上部各加一个风扇,形成风道,散热没有问题……
此帖发自手机工控论坛
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/6/6 17:48:46
#4楼
图一是标准做法。
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2020/6/6 19:36:28
#5楼
曾经做过在柜顶装两个风扇向柜外排风,在图一第三个横槽的位置装一横板,在装两个风扇吹变频器,加强散热。这样的话,第一层装六个变频器都行,如果摆的开的话。
此帖发自手机工控论坛
19540
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:711
历史总积分:19540
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/6/6 20:29:56
#6楼
图1,其实也不用错开,只要有足够上下间距,有的小的比如台达MS300,都可以左右紧挨着安装。
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/6/6 20:43:51
#7楼
这柜子侧板肯定要装扇热风扇往外排气扇热,其实还有一种方案,PLC在顶部,变频器全部布置在底部。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/6 21:21:51
#8楼
两个比较,我喜欢用图一的布局
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/7 8:06:28
#9楼
回复 #5楼 fireray
这个是三肯的变频器,800mm宽的柜子放不开6台。柜子再加宽就有些浪费了
上下两层摆放的话,600mm的柜子就可以了