您现在所在的是:

EPLAN

回帖:3个,阅读:1345 [上一页] [1] [下一页]
sinemonk
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/9
发站内信
发表于:2020/6/1 8:03:04
楼主
线号用 电位加设备标识符 要怎么处理? 因为显示标识符象km2后面2个触头不显示标识符,如何编辑线号规则?
附件 360截图20200601080030609.jpg
[此贴子已经被作者于2020/6/1 20:51:49编辑过]
工控论坛微信公众平台订阅
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
图呢
致力于自动化
伺服 PLC HMI
sinemonk
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/9
发站内信
发表于:2020/6/1 20:52:10
#2楼
回复 #1楼 zrx517697809
还得点下上传,现在有了.
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:209
历史总积分:23203
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/1 21:09:40
#3楼
同时放置并且左右对齐的触点,默认后面几个跟前面的使用一样的标识符,只不过隐藏不显示而已