各位老师,第一种情况:如果我用m0  rst  m1,同时又set  m1,那么,m1是置位还是复位?
第二种情况,用m0先set  m1,然后直接rst  m1,那么,m1是置位还是复位?
此帖发自手机工控论坛
43754
YXBK 版主
文章数:20042
年度积分:1133
历史总积分:43754
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/27 9:54:21
#1楼
1.置位
2.复位

你可以编程软件上模拟仿真一下试试
大家一起学习
23311
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:317
历史总积分:23311
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/5/27 11:04:52
#2楼
自己都说了先....后....,这问题问的
打个比方,我先给你一颗糖,再要回来,你手里还有糖吗?
[此贴子已经被作者于2020/5/27 11:08:49编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2307
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2307
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2020/5/27 12:24:14
#3楼
我是初学,请多关照
此帖发自手机工控论坛
21864
bnnyygy
文章数:6238
年度积分:760
历史总积分:21864
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/27 17:50:07
#4楼
扫描顺序来。
86100
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:619
历史总积分:86100
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/5/27 19:02:14
#5楼
以后面执行的为准;
2307
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2307
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2020/5/27 22:28:07
#6楼
但是,我在前面一直启动zrst m0  m10,后面启动置位m0,确不能置位,这点理解不了?
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/5/28 11:51:08
#7楼
执行ZRST M0 M10时、M0复位,执行SET M0时、M0置位,下一个扫描周期又重复上述运算;若在SET M0指令后,以M0作为条件,置位另一个M、或者用于计数,应当可以观察到M0的接通。
此帖发自手机工控论坛
18360
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:346
历史总积分:18360
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/31 13:15:13
#8楼
回复 #6楼 15238757763
置位和复位同时接通,复位优先
20115
honghaii
文章数:7995
年度积分:478
历史总积分:20115
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/8/6 16:56:48
#9楼
以下是引用lizhengchao2020/5/31 13:15:13的发言:
置位和复位同时接通,复位优先
学习了,这个还真不知道。