您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:3555 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/5/29 21:21:19
#30楼
回复 #12楼 PLC-hmi
是的。负载是风机。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/5/29 21:25:55
#31楼
所以有时候测量电机就得用专业设备。大电机相间阻抗就得用电桥。测量电机绝缘就得用摇表。不过你用万用表测量绝缘都接地,那么摇表测量肯定也接地了。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/30 15:03:23
#32楼
还是用个变频器或者软启动好点
5668
26349092
文章数:366
年度积分:390
历史总积分:5668
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2020/5/30 16:40:19
#33楼
以下是引用woshigoutou2020/5/27 8:01:24的发言:
一台45千瓦电机,直接启动。交接班时接触器触点烧坏,空开跳闸。更换接触器后,测量电机接地 (500兆欧表),准备换电机。…
官大一级压死人,来了一个小领导,拿着数字万用表测量,说电机没事。不接地。要求接线送电。…
咚一个大响,接触器放炮,空开跳闸。…


大领导来了,说了一句,没有任何专业可言!

不专业的后果。
[此贴子已经被jint于2020/5/27 9:03:39编辑过]

外行指导内行的典型案例。表情
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/5/30 19:15:17
#34楼
以下是引用鑫龙电气工作室2020/5/28 17:36:35的发言:
你的老师没有告诉你?三相交流电机,功率达到,或超过15KW要降压启动,不能直接启动。
这也太教条了
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/5/31 23:12:51
#35楼
以下是引用263490922020/5/30 16:40:19的发言:
这个现象哪个企业都存在。通病!
此帖发自手机工控论坛
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2020/6/2 15:57:16
#36楼
连续放了两个泡了
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/6/2 16:03:38
#37楼
电机烧了也很贵的,别直接启动了,直接启动大电流对电机的绝缘是大考验,省这个成本都给修电机的去了,改变其他启动方式。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/6/2 17:23:14
#38楼
以下是引用janrainy2020/6/2 16:03:38的发言:
电机烧了也很贵的,别直接启动了,直接启动大电流对电机的绝缘是大考验,省这个成本都给修电机的去了,改变其他启动方式。
我们这变压器容量大。可以直接启动
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/2 18:02:28
#39楼
200千瓦电机直启感觉不行,十几年前调试市政排水设备 200的电机  变压器是1250千伏安的 带载启动 泵厂家说必须带载调试 软起电流接近1450安主断跳 软起动器过电流保护停机 四台都这样 后主断换630.软启动设置为电流强切 才勉强启动成功  不久水泵电机烧坏一台啥原因不知道  分析可能与启动电流过大有关系
[此贴子已经被作者于2020/6/2 18:05:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005