您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:1757 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

还是报错7D13

13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/21 22:05:42
#0楼
试了很多办法。。。。都不行、、
附件 微信图片_20200521220522.jpg

附件 微信图片_20200521220527.jpg



13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/21 22:57:17
#1楼
用串口调试助手测试了一下温控器的发送报文 01 03 00 80 00 01 85 E2 给温控器。但温控器接受的响应和说明书的响应一直,通讯正常
附件 33.jpg
50
周永全
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/13
发站内信
发表于:2020/5/22 6:22:24
#2楼
你的通讯程序就是那几步吗    
此帖发自手机工控论坛
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/22 7:03:50
#3楼
以下是引用周永全2020/5/22 6:22:24的发言:
你的通讯程序就是那几步吗    
是的,难道少了几部,线制模式没有写还是怎么了  TO H6 H1C2这步。
此帖发自手机工控论坛
50
周永全
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/13
发站内信
发表于:2020/5/23 3:14:24
#4楼
不知道啊   我也没用过这玩意   我只是好奇  通讯只要这几步就搞定了  而我还在码报文
此帖发自手机工控论坛
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/23 9:39:29
#5楼
回复 #4楼 周永全
是的哦
不知哪里出错了。。
附件 微信截图_20200523093921.jpg
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/24 15:19:17
#6楼
7D13为接收等待时间超时。

你需要检查你的线缆是否接正确。
模块的协议、参数是否设定正确。

Good Luck~
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/5/24 17:41:38
#7楼
还是报错7D13,那么你监控监控PLC,看看PLC发出的命令是什么,PLC发出的是01 03 00 80 00 01 85 E2这个吗?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/24 18:16:11
#8楼
回复 #7楼 guanyumou
关工。我换了变频器的,还是同样报7D13 温控器那个我撤了。。变频器顶上
附件 微信图片_20200524181334.jpg

附件 微信图片_20200524181342.jpg

附件 微信图片_20200524181349.jpg

附件 微信图片_20200524181355.jpg

附件 微信截图_20200523205152.jpg
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/5/24 18:17:54
#9楼
回复 #6楼 cvlsam
线重新换了。。。模块就一个协议号还是06 写。我把温控器的那个撤了,换成变频器的。按道理来说。变频器应该支持的
附件 微信图片_20200524181349.jpg