您现在所在的是:

串口通信

回帖:4个,阅读:6951 [上一页] [1] [下一页]
28106
guanyumou 版主
文章数:10560
年度积分:84
历史总积分:28106
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/5/21 16:35:55
#0楼
分享程序:西门子S7-200 Smart之PID温度控制实例

一、主程序:PID向导生成
附件 0.jpg
二、向导详解:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
附件 8.jpg
附件 9.jpg
附件 10.jpg
三、程序提供下载:
附件:
[本地下载]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1627
ck4ert
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1627
注册时间:2007/1/31
发站内信
发表于:2020/5/21 22:21:06
#1楼
请问该PID程序是否要写到“INT”程序段(即中断程序)里?
[此贴子已经被作者于2020/5/21 22:21:32编辑过]
28106
guanyumou 版主
文章数:10560
年度积分:84
历史总积分:28106
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/5/22 11:44:53
#2楼
以下是引用ck4ert2020/5/21 22:21:06的发言:
发表于:2020/5/22 20:29:44
#3楼
回复 #2楼 guanyumou
谢谢
1817
xiaobing66
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1817
注册时间:2015/6/27
发站内信
发表于:2021/9/15 22:59:55
#4楼
学习一下,谢谢