您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1043 [上一页] [1] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/14 15:28:26
#0楼
描述:一台10KV高压水泵机组保护器正常更换保护器,电源AC220V,保护器主要接入水泵本体内的PT100及漏水电极信号,并输出对应故障。每台机组液阻柜前端高压电动机出线柜均配置ABB的EM电量仪表,电源DC220V。据管理单位反映,并未其它故障。
故障:更换保护器后,机组前端高压电动机出线柜真空断路器在试验位置,泵组液阻柜送AC220V控制电源且无启动操作时,水泵保护器和高压电动机出线柜测的ABB电量仪表均显示正常,液阻柜也工作正常不见故障。高压电动机出线柜送电后,有“滋滋滋”的声音,这种情况先前并未出现,当时现场人员并未注意。
按下液阻柜启动按钮后,五台机组水泵保护器和高压电动机出线柜侧的ABB电量仪表全部烧坏。
没办法现在不找出原因都不敢送电了。

明天随同事去现场查看,还有高压柜厂家人员一起。
[此贴子已经被作者于2020/5/14 15:40:04编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/14 15:37:58
#1楼
附件 微信图片_20200514153748.jpg
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/5/14 16:21:01
#2楼
瞎猜一下,仪表绝缘等级达不到要求,仪表供电AC220V没有隔离。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/14 16:48:12
#3楼
有可能是避雷击穿或其他绝缘问题造成放电形成的滋滋声,10千伏系统接地相对地电压降低,另外两相升高,这种情况电压信号取相电压还是线电压显示的结果是不同的,有可能显示正常。
如果交流侧电压异常烧坏保护器,但是直流屏供电的也坏了就不应该了。
只是胡猜。
[此贴子已经被作者于2020/5/14 16:56:04编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/14 18:15:16
#4楼
以下是引用jinqiaoma2020/5/14 16:48:12的发言:
有个现实的问题是,不敢通电了,还有就是氧化锌避雷器的好坏不好从外观上直接判定啊,你有没经验或者简单的方法?明天决定先从高低压线路之间或者对地的绝缘入手,然后目测观察滋滋响柜内的高压元器件安装及线路完好。
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/14 18:29:17
#5楼
回复 #4楼 yutianhe95
没找到问题之前确实不能送电了。避雷器我们出了几次问题都是有痕迹,一点痕迹没有的话,测对地绝缘和正常的对比有区别。
此帖发自论坛手机版
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/15 7:54:09
#6楼
这个不通高压,首先用外加电源检修查找问题,处理好再测试绝缘正常再接通高压测试
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/16 9:40:10
#7楼
补充说明:
1)电动机出线柜的合闸信号是直接作为液阻柜的开机信号的。
2)电动机出线柜内的“滋滋滋”声音未找到,柜顶小母线包括真空断路器都没发现明显的故障点。
3)泵保护器电源AC220V是从站内低压配电屏引的,仪表DC220V电源通过直流屏获取,但现场发现控母电压在240VDC左右了,偏高报过压故障,整流控制器在自动模式下电压就在240VDC,手动时直接降低到220VDC。

目前原因找到一个,但是否是故障的诱因待定。
液阻启动柜内接触器前端的铜排相见固定柱损坏,导致相间绝缘偏低,已经低于2MΩ,拆下来打1KV耐压发现有明显的爬电。这个原因应该是液阻柜的电解液蒸发导致柜内空气湿度偏大,固定柱长期在这种环境下绝缘降低,固定柱是塑料或者树脂的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/5/16 9:41:50
#8楼
视频是那根固定柱打耐压时拍的。

附件 微信图片_20200516082829.jpg

附件 微信图片_20200516082853.jpg

附件 微信图片_20200516082907.jpg
[此贴子已经被作者于2020/5/16 9:42:35编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004