您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1331 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于驱动电流问题

3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2020/5/12 15:08:30
#0楼
请教一下变频器空载运行驱动六路脉冲电流和带载时驱动电流一样大吗?如空载50hz和带载50hz,驱动电流是否一样。
此帖发自手机工控论坛
10599
heshilih
文章数:1060
年度积分:906
历史总积分:10599
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2020/5/12 16:07:35
#1楼
无论是工频或是变频器,空载电流和负载电流是不一样的,会有差别的。区别最大的它的起动电流的转换,对于变频器来说它会调节。
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2020/5/12 16:27:56
#2楼
我指六路驱动IGBT的电流
此帖发自手机工控论坛
578
877609839
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:578
注册时间:2018/1/28
发站内信
发表于:2020/5/15 13:56:54
#3楼
一样
此帖发自论坛手机版
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2020/5/15 15:32:47
#4楼
好的谢谢!
此帖发自手机工控论坛
21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/5/15 23:00:41
#5楼
我感觉会有不同,不过你的设备可能测量不出差异
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2020/5/16 17:48:46
#6楼
为什么有时电机空载不报过流,重载报,查六路发现一路电流小,重载难道电流大
此帖发自手机工控论坛
1902
华泰BPxhPZmO
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1902
注册时间:2016/3/12
发站内信
发表于:2020/5/18 19:17:50
#7楼
回复 #6楼 huhuichangyeah
你重载的时候如何测量6驱动电路的驱动电流的?不怕一不小心炸模块?
578
877609839
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:578
注册时间:2018/1/28
发站内信
发表于:2020/5/19 15:29:43
#8楼
回复 #6楼 huhuichangyeah
模块导通压降大,或者电流检测电路有问题会报过流,和模块的驱动电流没有直接关系
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2020/5/19 18:48:23
#9楼
好的谢谢!
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004