#0楼
各位师傅,我有个200千瓦的电机,星三角启动配多大的交流接触器合适,我要做成柜子,去申请CCCF认证,请指教,谢谢
[此贴子已经被jint于2020/5/12 14:33:14编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5334
2233296153
文章数:660
年度积分:800
历史总积分:5334
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2020/5/12 13:08:00
#1楼
附件 321.jpg



如果就是图上电压等级的话,图示值仅供参考,实际电流以电机铭牌为准
[此贴子已经被作者于2020/5/12 13:08:28编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/12 15:01:03
#2楼
200KW电机,电压标准有10KV、6KV、1KV、690V、750V等等很多种,你的电压???
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/12 15:03:00
#3楼
国外还有3相208V、3相440V、国外国内均通行的还有3相380V,不说出来电压,支招也是白
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2257
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2020/5/12 19:47:18
#4楼
老师,我这是用380伏电压
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/12 21:43:45
#5楼
200KW的电机还用星三角啊?
还是用变频或者软起吧!
坚持要星三角的话就主和角的不能小于额定电流
星的小一档吧!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/13 8:21:17
#6楼
别人尊重你   你更应该尊重对方     论坛上 参照本内容 假如 楼主不再进一步描述有关技术数据 按常规应该是380供电,,,,,,建议用,,,
附件 1589329256238.jpg
[此贴子已经被作者于2020/5/13 8:30:03编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2257
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2020/5/13 11:45:01
#7楼
谢谢老师们,刚刚一个师傅说,用两个cj20_250的和1个cj20-160的,总感觉有点小了吧
此帖发自手机工控论坛
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2020/5/13 14:33:04
#8楼
400a两个 250一个,热继电器可以选300a左右的