您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:980 [上一页] [1] [下一页]
2553
13660972911
文章数:123
年度积分:68
历史总积分:2553
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2020/5/10 21:55:32
#0楼


对西门子不太熟悉,程序也是好不容易才拿到的。
程序中设备的一系列顺序动作都是这样设计来触发下一步的动作。

这个是法国机器时不时会出现执行到某处不动作。有时候一个月两三次,有时候几个月一次。
领导有时让换气缸,换传感器,调气压,断电复位。。。。
附件 66342e63bbcea0b7f317d16e7d21bb9.jpg



21740
bnnyygy
文章数:6209
年度积分:636
历史总积分:21740
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/10 22:39:09
#1楼
取的是T23的上升沿?

A气缸开行程ON后,T22延迟ON,然后在T23延迟ON,

当T23 ON后,第一次扫描,M26.6=ON,
B气缸开ON,自锁。

第二次扫描M26.6 OFF掉。

B气缸是ON的,自锁状态保持,断开条件只有A气缸行程开关。



不知道分析对不对。




附件 1.jpg



用欧姆龙的模拟了下,貌似没啥问题吧,
[此贴子已经被作者于2020/5/10 22:43:23编辑过]
50
miy_gkong
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/10
发站内信
发表于:2020/5/11 0:20:29
#2楼
以下是引用bnnyygy2020/5/10 22:39:09的发言:
取的是T23的上升沿?

你这个用 OMRON PLC 模拟的,第一个定时器 不是OFFDT(断电延时定时器)吧, 楼主这段程序的意思是 ,只要 I3.2 触发接通,第一个定时器会延
断开,但是会立即接通,过100MS 后第二个定时器接通,T23 延时接通,M26.6 接通一个周期,瞬间Q13.2接通保持,直到 I3.2断开,Q13.2断开。

也可以用 西门子的 PLCSIM 来模拟。

貌似他这个程序 用延时断开,有点多此一举,虽然我不熟悉他的 工艺流程。
2553
13660972911
文章数:123
年度积分:68
历史总积分:2553
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2020/5/11 21:05:13
#3楼
看西门子定时器使用的时候发现定时器是异步更新的,与三菱和欧姆龙不一样。假如在某一个扫描周期内,执行到程序段124和125之间,T23计时时间到,T23ON,M26.5on,在下一个扫描周期的时候就不能触发下面的自锁了。虽说这是一个小概率事件,但应该也会遇上。
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/12 19:46:43
#4楼
今天看到两个关于定时器异步刷新问题的帖子了,我们用的信捷PLC也是不定时的出一些问题,每次都是断电重启就好。程序对我们完全封锁的,看不到,不知道信捷是不是也有这种刷新机制,工程公司的人当时做编程时用了大量的定时来做通讯控制,还有些是靠人机界面翻页控制通讯,因此出过问题。抽空要仔细读读信捷手册了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005