#0楼
今天来写一下通过西门子S7-1500采集DTSD1352电能表数据!

硬件连接示意图:

附件 1.jpg

1、Modbus TCP/Modbus RTU 转换器参数设置

在电脑浏览器中输入192.168.1.222进入转换器参数设置页面

附件 2.jpg

因为这里我们要连接3个电能表,所以这里从站个数我们选择7个从站

附件 3.jpg

S7-1500程序:

附件 4.jpg

附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg
[此贴子已经被作者于2020/5/7 10:51:57编辑过]