您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:1277 [上一页] [1] [下一页]
122
120189887
文章数:185
年度积分:122
历史总积分:122
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/5/5 14:55:09
#0楼
   最近有个微波消毒工艺需恒流量供水,准备采用脉冲流量计采集脉冲信号经变送器转化为4-20mA给200smart,再通过PID控制比例调节阀开度实现恒流量供水。但有人说可以用高速计数器直接接受脉冲信号,不需变送器。有没有哪位大师遇到过类似情况,求指导。
18822
pqsh 版主
文章数:7382
年度积分:652
历史总积分:18822
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/5 15:52:47
#1楼
应该是很多人用过的,也是基本的标准的应用.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4048
857362369
文章数:608
年度积分:320
历史总积分:4048
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2020/5/5 16:45:53
#2楼
可以是可以的,要对接受到的脉冲进行采样然后算出来每秒增量的值吧,我觉得麻烦的,还不如直接买个变送器
万千世界,不离壹刻。
3771
dffeifei110
文章数:931
年度积分:70
历史总积分:3771
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/5/5 18:54:37
#3楼
用变送器,香
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
406
微鑫科技
文章数:1191
年度积分:406
历史总积分:406
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/5/6 0:14:32
#4楼
这个如果是用单片机的话,非常简单,直接让脉冲进入计数器,再开启一个定时器,在设定的时间内读取外部脉冲,这样便能检测到流量,并且速度非常快,占用的资源还非常少。
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/5/6 11:25:44
#5楼
脉冲--变送器--模数--PID--调节阀
脉冲--高计数--运算--PID--调节阀
脉冲--转速(流量)指令没有的话,编段程序也不难
179
lvpretend
文章数:1435
年度积分:179
历史总积分:179
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/6 16:44:07
#6楼
这个还用变送器简直就是浪费了PLC。
有计脉冲和计脉宽两种方案。
流量计量程,实际流量对应脉冲频率,调节周期详细描述一下。
25623
goldage
文章数:14677
年度积分:1125
历史总积分:25623
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/6 21:36:40
#7楼
检测原理类似水表,但小流量会有一定的偏差
122
120189887
文章数:185
年度积分:122
历史总积分:122
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/5/12 8:37:50
#8楼
回复 #6楼 lvpretend
0-500Hz,4-20mA,0-500m3/h

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004