您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/4 11:15:49
#10楼
一分价钱一分货,功能达到了,稳定性安全性就不一样了……
此帖发自手机工控论坛
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/5/4 12:59:04
#11楼
哦滴神啊,这样的箱子也能过?
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/4 19:53:58
#12楼
楼宇民用项目吧?
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2020/5/4 20:24:55
#13楼
感觉不太规范,是工厂自己接的吧。
968
gjy173
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2012/7/22
发站内信
发表于:2020/5/4 20:28:34
#14楼
没毛病,我们自己用的都这样搞,好歹还用了根扎带。就这么几根线也用不着搞什么线号。呵呵呵。。。。。
[此贴子已经被作者于2020/5/4 20:29:48编辑过]
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2020/5/4 20:44:59
#15楼
同问,如果用户用硬线接线,柜门开关还方便吗
个人觉得过下端子还是好的
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/5/5 0:09:52
#16楼
只做检测用,预算砍去大半,又要上,只好这样了
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/5 7:48:58
#17楼
电源好赖加个空开啊,最便宜也加个保险吧。这整了一个什么玩意儿啊!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/5 9:31:03
#18楼
以下是引用卢学斌2020/5/5 7:48:58的发言:
电源好赖加个空开啊,最便宜也加个保险吧。这整了一个什么玩意儿啊!
是呀  这是卫生间水箱自控  设备自带来的 距离我四千多公里  指导中我也是这么说的  一定要接在进线开关上 对方说没找到进线开关,,我说进线开关肯定在箱子里  
 结果所有元件都在门子上完成了   箱子确实是空的 有朋友说箱子当检修工具箱用,,,我看行,
此帖发自手机工控论坛
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2020/5/5 10:42:28
#19楼
头一次见识这样的控制箱。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报