您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:990 [上一页] [1] [2] [下一页]
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/4 21:12:51
#10楼
说不定用户电费余额不足,费控电能表控制断路器跳闸,告诉用户该补充电费啦。
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2020/5/4 22:43:25
#11楼
朋友打来电话,我也和大家认为一样,赞同更换,但是住户不懂心细,我们维修多年电工在社会必须先学做人在学做事,不但撤底排除故障,而且让住户始终认同,用技术说服人,我过去排查了一遍,没有发现问题,细心听住户电路故障过程,
过程:以前不跳,最近开始跳,而且以前电表脉冲红灯一直闪烁,以前不闪烁,我排查也是。正常家户厨房一路,卫生间一路,可这家厨房卫生间一路,说有2个小电宝,检查都正常,合计4kw,用了1年都正常,没有带钳形电流表,不能准确判断电流,我让把负荷全甩掉,一路一路送,发现小电宝送点闪烁快,而且自动运行,根据调试运行时间长短,他们家最近子都回来开始跳,
解释,线路正常,负荷正常,小电宝正常,功率大,但是以前人少,大功率设备不同时运行,开关没有过负荷运行,最近人多,大功率设备同时运行,开关小,长时间过负荷运行,几次跳闸后导致开关受损,小负荷也跳闸,建议更换25A断路器,
结果更换后正常
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/5/4 23:52:54
#12楼
过程:以前不跳,最近开始跳,而且以前电表脉冲红灯一直闪烁,以前不闪烁,我排查也是。
可能我理解有误,脉冲红灯以前不闪烁?好像不闪烁就没用电吧
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2020/5/5 14:31:19
#13楼
回复 #12楼 蜀中之首
对,不闪烁不用电
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2020/5/5 16:11:10
#14楼
这种情况要检查判断是否漏电还是过载,如果漏电就要查出故障点,如果不漏电就要更换开关..电度表不闪烁是负载没有工作。
[此贴子已经被作者于2020/5/5 16:14:55编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003