您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:4048 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
572731791
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2020/4/26 23:11:46
#0楼
原先第一组电容补偿刚刚好,后面负载少了很大一部分,第一组投入就过补因此换了一个小一点的电容,换过之后投入第一组后无功补偿装置就显示欠流了,然后就自动切换到第二组,第二组是大点的电容,所以又过补了。一直就这样来回切换。钳形表量取样电流,在没有投入时200多毫安,自动投入第一组后取样电流就变成50多毫安,没有达到无功补偿器的投入标准,所以显示欠流了。然后就自动切除投第二组了。具体是什么原因造成的,求各位大神解答一下,万分感谢
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/27 17:05:55
#1楼
这个内部应该可以设定补偿电流值,把补偿电流值设定改小即可
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/4/27 18:41:16
#2楼
把最小那组的电容器容量设置到控制器,控制器就会自动计算了,当无功负荷小于电容器容量时,即使功率因数只有0.8,但控制器计算出投入该组电容器后将超过目标功率因数上限,则控制器就不会再投了,这样就可以避免循环振荡投切,其实根本问题还是你单个电容器容量过大。或者整体负荷实在太低,即使不投也没什么大问题。
关于无功补偿,很多人只盯着功率因数,其实更重要的是实际的无功负荷大小,打个比方,一台250kw电机满负荷运行时功率因数虽然已达0.86,但另一台3kw电机轻载运行功率因数只有0.6,那你应该更关注哪个?当然是无功负荷大的那个而不是功率因数低的那个。
所以对于工业企业,离开无功负荷大小,只讲功率因数没有意义,这个误区很多人没有转过湾来。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/27 20:20:48
#3楼
由此看来你电容柜控制器,设置 电容配置 都很正常  控制器在寻找最佳补偿容量 不必担心了
此帖发自手机工控论坛
50
572731791
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2020/4/27 22:03:23
#4楼
回复 #3楼 超级大手
主要是公司领导检查的时候发现一直来回切换,让我们必须搞好
50
572731791
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2020/4/27 22:04:51
#5楼
回复 #1楼 高雅的雅
是jkw5系列的无功补偿器,好像没有设置电流的地方
50
572731791
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2020/4/27 22:09:26
#6楼
回复 #2楼 82252031
谢谢解答,之前负载很大的,后来大的负载被切换到另一组上面去了,现在这一组电容就是补偿一些小负载的。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/4/27 22:41:21
#7楼
改为无功功率控制模式,设置各个电容器的容量,目标功率因数默认0.98可以考虑改为0.96,这样应该就不会无休止的地振荡投切了。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/28 4:56:00
#8楼
电容补偿只针对感性负载   基本上就是电动机类  此时总进线电流多大  取样互感器变比   每路电容  容量 功率因数补偿范围  投切时间    有机会描述一下  如果负载不足十几千瓦就关闭补偿    或将投切时间调至最长   补偿功率因数调整到0.92....0.98之间,,,要用技术,理论,对付领导。
[此贴子已经被作者于2020/4/28 4:59:57编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/4/28 7:43:39
#9楼
现在这个情况只能继续调整电容大小了啊。其他要么你手动补偿。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004