您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:1837 [上一页] [1] [下一页]
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2020/4/24 23:28:42
#0楼
谁有可以发我一份吗656368972@QQ.COM
1416
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1416
注册时间:2018/9/26
发站内信
发表于:2020/4/25 7:31:03
#1楼
是不是跟A7840一样?
1416
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1416
注册时间:2018/9/26
发站内信
发表于:2020/4/25 7:35:27
#2楼
附件:
[本地下载]
ACPL-C784百度一下就找到了啊
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2020/4/29 23:26:45
#3楼
网购了光耦换上还是老样子,后来拆了模块板子背面电压检测一个3K电阻质变了,更换后电压恢复正常不报警了
50
137364649
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2022/3/10 15:25:44
#4楼
784跟790引脚相近

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003