#0楼
在hmi中建立一个输入,地址是40001,输入47F确实会启动。但为什么47F,我在acs510整本说明书都没有找到这个代码
此帖发自手机工控论坛
【方案】
基于台达PLC的钻孔加工中心
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
12610
产品体验中心会员
FORELF
文章数:
3165
年度积分:
914
历史总积分:
12610
作者的所有帖子(3165)
注册时间:
2007/6/22
发站内信
发表于:2020/4/24 11:54:39
#1楼
你不是找到了吗?怎么说没找到。
47F是变频器厂家定义的,每个厂家都有自己的定义。
let me go任我行
【方案】
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19254
pqsh
版主
文章数:
7424
年度积分:
1084
历史总积分:
19254
作者的所有帖子(7424)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/24 13:11:07
#2楼
可能分解为2进制:0100 0111 1111,第3位(低位为0)是启停位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
赋能智能网联汽车发展,华北工控提供理想的嵌入式计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1051978960
文章数:
19
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(19)
注册时间:
2020/1/21
发站内信
发表于:2020/4/24 14:08:34
#3楼
回复 #1楼 FORELF
这是论坛的一个帖子里的内容,我试过之后能用,所以问为什么是这个,不是说我在说明书里找见了。
【方案】
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
62.4004