您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:683 [上一页] [1] [下一页]
50
1051978960
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/1/21
发站内信
发表于:2020/4/24 11:48:04
#0楼
在hmi中建立一个输入,地址是40001,输入47F确实会启动。但为什么47F,我在acs510整本说明书都没有找到这个代码
附件 SmartSelect_20200424-114437_Samsung Internet.jpg
此帖发自手机工控论坛
12610
FORELF
文章数:3165
年度积分:914
历史总积分:12610
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/4/24 11:54:39
#1楼
你不是找到了吗?怎么说没找到。
47F是变频器厂家定义的,每个厂家都有自己的定义。
let me go任我行
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/24 13:11:07
#2楼
可能分解为2进制:0100 0111 1111,第3位(低位为0)是启停位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
1051978960
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/1/21
发站内信
发表于:2020/4/24 14:08:34
#3楼
回复 #1楼 FORELF
这是论坛的一个帖子里的内容,我试过之后能用,所以问为什么是这个,不是说我在说明书里找见了。