发表于:2020/4/14 11:21:10
#0楼
近日有客户在使用我们Modbus TCP/Modbus RTU转换器时,遇到些问题,他要使用Wincc软件连接安科瑞电气出品的DTSD1352电能表。我查看了一下该电能表的手册。
DTSD1352 导轨式多功能电能表,带有RS485 通信接口,可选用MODBUS-RTU 或DL/T645-2007 协议,所以它可以使用我们的Modbus TCP/Modbus RTU转换器,也可以使用我们的Modbus TCP/Modbus RTU转换器,这里我们先介绍一下通过Modbus TCP/Modbus RTU来连接wincc。
硬件连接示意图:
1、Modbus TCP/Modbus RTU 转换器参数设置
在电脑浏览器中输入192.168.1.222进入转换器参数设置页面
转换器IP地址设置
因为这里我们要连接3个电能表,所以这里从站个数我们选择7个从站
2、wincc设置
在wincc上建立Modbus TCP连接
下面我们在wincc中建立变量来读取电表的数据了,下面来看一下电表的说明书
仪表支持MODBUS-RTU 协议中的03H 命令与10H 命令,03H 为读多个寄存器,10H为写多个寄存器,协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表:
对比一下我们Modbus TCP/Modbus RTU 转换器手册中对寄存器地址的描述
第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-09999 对应 1 号从站 0-9999
10000-19999 对应 2 号从站 0-9999
20000-29999 对应 3 号从站 0-9999
......
50000-59999 对应 6 号从站 0-9999
60000-65535 对应 7 号从站 0-5535
我们在wincc建立如下变量来读取电表中的“当前总有功电能”
之后你就可以在wincc上建立丰富的画面来展示你的电能表的数据了!
