您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:0个,阅读:841 [上一页] [1] [下一页]
7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2020/4/14 11:21:10
#0楼
近日有客户在使用我们Modbus TCP/Modbus RTU转换器时,遇到些问题,他要使用Wincc软件连接安科瑞电气出品的DTSD1352电能表。我查看了一下该电能表的手册。
DTSD1352 导轨式多功能电能表,带有RS485 通信接口,可选用MODBUS-RTU 或DL/T645-2007 协议,所以它可以使用我们的Modbus TCP/Modbus RTU转换器,也可以使用我们的Modbus TCP/Modbus RTU转换器,这里我们先介绍一下通过Modbus TCP/Modbus RTU来连接wincc。

硬件连接示意图:

附件 1.jpg

1、Modbus TCP/Modbus RTU 转换器参数设置

在电脑浏览器中输入192.168.1.222进入转换器参数设置页面

附件 2.jpg

转换器IP地址设置

附件 3.jpg

因为这里我们要连接3个电能表,所以这里从站个数我们选择7个从站

附件 4.jpg

2、wincc设置

在wincc上建立Modbus TCP连接

附件 5.jpg

下面我们在wincc中建立变量来读取电表的数据了,下面来看一下电表的说明书

仪表支持MODBUS-RTU 协议中的03H 命令与10H 命令,03H 为读多个寄存器,10H为写多个寄存器,协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表:

附件 6.jpg

对比一下我们Modbus TCP/Modbus RTU 转换器手册中对寄存器地址的描述

第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-09999 对应 1 号从站 0-9999

10000-19999 对应 2 号从站 0-9999

20000-29999 对应 3 号从站 0-9999

......

50000-59999 对应 6 号从站 0-9999

60000-65535 对应 7 号从站 0-5535

我们在wincc建立如下变量来读取电表中的“当前总有功电能”

附件 7.jpg

之后你就可以在wincc上建立丰富的画面来展示你的电能表的数据了!