您现在所在的是:

串口通信

回帖:5个,阅读:749 [上一页] [1] [下一页]
50
白文杨
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/5
发站内信
发表于:2020/4/6 9:53:56
#0楼
更换工控机后,工控机和PLC的CPU连接正常,组态王与PLC通讯失败,显示通讯模块未响应,通讯模块为QJ71C24N. 如何解决,谢谢。
==========
楼主,最好贴图出来,好分析!
[此贴子已经被guanyumou于2020/4/9 11:57:42编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/4/7 19:02:14
#1楼
楼主,上图!组态王界面截图。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/7 21:18:17
#2楼
你安装了三菱的专用通信软件没有?就是三菱的MX *****
[此贴子已经被作者于2020/4/7 21:18:45编辑过]
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2020/4/9 11:16:00
#3楼
COM口设置是不是一致,这样的系统我换过几台工控机了,使用普通的计算机替换工控机,好像没遇见过这样的问题。你要看下设置是不是相同
780
zjw424260912
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2014/11/1
发站内信
发表于:2020/4/9 13:59:24
#4楼
应该还是通讯口参数不一致导致的,楼主再检查下看看是否可行。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/9 14:35:34
#5楼
通讯com变了吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004