顺宗
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
注册时间:2019/10/15
发站内信
发表于:2020/3/30 18:51:44
#0楼
附件 微信截图_20200330185115.jpg



37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
品牌积分(台达):43
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/31 11:09:07
#1楼
以下是引用顺宗2020/3/30 18:51:44的发言:
附件 微信截图_20200330185115.jpg




通过区块0和区块1,允许用户设定两块不连续的停电保持区域。

Good Luck~
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/31 11:22:30
#2楼
最多允许设二个区间的保持,比如你可以设D2000~D2500  D3000~3500为保持区;