#0楼
400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么比我们常用的经验公式   功率乘以2  算出的大概电流大那么多

附件 1B7C0B92-6260-4763-B16E-6C069E6CF726.jpg

附件 443F1684-0D2F-48B2-AE3B-033ECAED559A.jpg
[此贴子已经被jint于2020/3/31 8:33:16编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/29 13:51:47
#1楼
星接电流  角接电流
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/29 14:39:21
#2楼
1.8A相对的是角型接法220V的电压
1.0A相对的是星形接法380V的电压

简单的来说就是电压不一样,相同功率下电压低电流就大。
大家一起学习
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/29 15:36:52
#3楼
带减速机的电机电流功率*2再大一点的。
此帖发自手机工控论坛
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/29 15:39:18
#4楼
220V接法时1.8A额定电流,没什么问题;
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2020/3/29 16:19:58
#5楼
按照这个配线和电缆就行了,低功率的电机电流一般都比乘2 大
做什么事贵在坚持!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/29 16:20:07
#6楼
两个电流,两个接法,两个额定频率。这些指标都要联系起来看。实在看不明白,直接问电机制造商即可。我一般都是这样。在哪买的,有问题就找哪。特灵。立马门儿清。
我是你的朋友
50
442443017
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2020/3/29 18:33:59
#7楼
对铭牌的理解有点呆板了,我看写着220/380V,1.0/1.8A,角/星,以为是前面的220V对应1.0A,角接,闹笑话了,脑袋有点不够灵活
此帖发自手机工控论坛
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/3/29 20:16:56
#8楼
以下是引用4424430172020/3/29 18:33:59的发言:
对铭牌的理解有点呆板了,我看写着220/380V,1.0/1.8A,角/星,以为是前面的220V对应1.0A,角接,闹笑话了,脑袋有点不够灵活

“220/380V,1.0/1.8A,角/星”分别表示:

当三相220V时角接的额定电流为1.0A;当三相380V时星接的额定电流为1.8A。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/29 21:06:22
#9楼
以下是引用4424430172020/3/29 18:33:59的发言:
对铭牌的理解有点呆板了,我看写着220/380V,1.0/1.8A,角/星,以为是前面的220V对应1.0A,角接,闹笑话了,脑袋有点不够灵活

我觉得是厂家不够严谨吧