问老师父的问题:10a端子排用短路排分线到负载,负载有六个伺服驱动器,一个风机,总共负载是超过10A的负载,为什么不会烧端子排
[此贴子已经被jint于2020/3/27 10:05:32编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/26 21:02:13
#1楼
估计你这个是安装时候没把线压好或接触不好造成的,市面的端子排最小的负载都不止10A啊
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/3/26 21:02:37
#2楼
时候未到或者没有同时运行或者实际负荷并没有那么大
50
改变该改变的
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/9/15
发站内信
发表于:2020/3/26 21:18:10
#3楼
回复 #1楼 goldage
认真看下题目
50
改变该改变的
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/9/15
发站内信
发表于:2020/3/26 21:19:44
#4楼
回复 #2楼 hty.czh
风机是启动后会一直开着的,380V应该有7.5A吧
50
改变该改变的
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/9/15
发站内信
发表于:2020/3/26 21:22:41
#5楼
回复 #4楼 改变该改变的
加上5UPLC,电源,四个步进,两个开关电源
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/3/26 21:39:23
#6楼
以下是引用改变该改变的2020/3/26 21:19:44的发言:
风机是启动后会一直开着的,380V应该有7.5A吧
这个你要看下风机的铭牌呀
最好,你再负载全开的时候钳一下电流最直接
[此贴子已经被作者于2020/3/26 21:40:11编辑过]
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/26 21:48:50
#7楼
先用钳表测一下实际电流是多少。
大家一起学习
50
改变该改变的
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/9/15
发站内信
发表于:2020/3/26 22:39:11
#8楼
这个方法好,有多少厂是直接用D型空开,直接控制一个伺服驱动器,每个单独一人…
此帖发自手机工控论坛
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2020/3/27 8:32:23
#9楼
从中间进线,往两边走一半的电流啊!从一头进线当然是全部的电流啊!