师傅们,你们有碰到过这样的双速电机接法吗?采购突然换个别的牌子电机,接线盒上没有接线图,打电话发过来这种接法的图,我的配电箱按照以前做的,全部不能用……原来的接法是u1v1w1接380V,U2V2w2悬空时低速,U1v1w1短接时候,U2V2w2接380v的时候高速。图片是新买的电机接线图

附件 mmexport1584683558231.jpg
下面这个图片是以前在用的电机接线图
附件 IMG20200322082241.jpg
[此贴子已经被作者于2020/3/22 8:51:15编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/20 15:56:23
#1楼
这个属于厂家制造时确定的,每个厂家不一致是可能的,绕组接法多样啊
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/20 17:00:17
#2楼
原来的接法是u1v1w1接380V,U2V2w2悬空时低速,U1v1w1短接时候,U2V2w2接380v的时候高速

现在的接法是u2v2w2接380V,U1V1w1悬空时低速,U2v2w2短接时候,U1V1w1接380v的时候高速

把原来接到电机u1v1w1上的线接到现在的电机U2v2w2上,U2v2w2上的线接到现在的电机u1v1w1上,电机线对调一下就可以了呀。
大家一起学习
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/3/20 17:02:42
#3楼
这里1和2是相对的,你把电机端子1看作2,把2看作1,就一样了,双速电机原理大同小异。
此帖发自手机工控论坛
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/3/20 17:05:59
#4楼
三相双速电机通常是改变极数来变速的,如2极变4极,4极变8极等等,角接线是低速,双YY接线是高速。
附件 1.jpg
摸着石头过河,走自己的路吧!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/20 21:48:53
#5楼
双速电机是通过改变极对数来实现高低速;如2极/4级切换,或4极/8级切换;
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/21 2:10:15
#6楼
以下是引用YXBK2020/3/20 17:00:17的发言:
这个我明白,但是看不明白的是他的接线图上的黑点是什么意思?
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/21 2:11:49
#7楼
以下是引用高雅的雅2020/3/20 15:56:23的发言:
这个属于厂家制造时确定的,每个厂家不一致是可能的,绕组接法多样啊
每个厂家接发不一样可以理解,但没配接线图给我们接线和以后的维护人员带来麻烦了……
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/21 7:38:52
#8楼
以下是引用qq29942161772020/3/21 2:10:15的发言:
黑点应该只是一个特别提示的作用吧,1是两个黑点,2是1个黑点
大家一起学习
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/3/21 20:31:17
#9楼
以下是引用qq29942161772020/3/21 2:11:49的发言:
每个厂家接发不一样可以理解,但没配接线图给我们接线和以后的维护人员带来麻烦了……

附件 01.jpg