 本文来源:汇辰 SMART PLC扩展模块ET08 体验用户 符文章

  一,配置模式

  1.设置IP地址 配置开关在OFF状态,才能设置更改IP地址,设置好重启
附件 QQ截图1.jpg

  2.打开smart200软件,添加设备
附件 QQ截图15.jpg

  3,直接软件在线测试赋值输出通道,验证通讯正常
附件 QQ截图3.jpg
附件 QQ截图4.jpg

  Smart200走S7协议控制ET08,用向导程序程序

  4. 设置同网段,找到IP
附件 QQ截图5.jpg

  5.读取ET08输入点
附件 QQ截图6.jpg

  6.写入ET08输出点
附件 QQ截图7.jpg

  7.生成程序
附件 QQ截图8.jpg

  8.监控Smart200控制ET08实物

  ETO8输入传送到PLC,VB10

  PLC,VB20赋值到ET08输出
附件 QQ截图9.jpg
附件 QQ截图10.jpg

  二,应用模式PPI

  1.配置开关在NO状态,设置好重启,通过PPI通讯
附件 QQ截图11.jpg

  2.Smart200软件通信格式设置,站号地址2,波特率187.5Kbps,把系统块下载到PLC
附件 QQ截图12.jpg

  3.程序监控,ET08输出4个灯点亮
附件 QQ截图13.jpg
附件 QQ截图14.jpg

  三.总结

  经过本人使用测试,汇辰ET08产品使用方便,选对拨码开关位置,设置对站号和通讯格式就能通讯上; 是不错Smart200外加远程IO最佳方案。
[此贴子已经被作者于2020/3/19 17:19:11编辑过]