您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:5357 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/3/19 9:28:16
#0楼
固态继电器用于加热管上的,用的时间不长底部就烧坏了,是散热不够吗还是有别的原因
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/19 9:48:39
#1楼
大功率的一般是要加散热器底座的,另外是不是散热问题,你可以去测一下温度。
大家一起学习
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/19 9:58:29
#2楼
楼主提供一下你加热管的参数和你固态继电器的参数,
还有就是固态继电器是否带散热底座
41042
tigermu 版主
文章数:15027
年度积分:557
历史总积分:41042
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/3/19 10:06:56
#3楼
1、选型的功率是否合适 2、基本上都应该有散热器。
清泉石上,明月松间。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/19 10:37:31
#4楼
要在2.5倍功率以上
此帖发自手机工控论坛
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/3/19 10:57:57
#5楼
附件 307903191472ef290d690a1db07f631.jpg



这是固态继电器的型号
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/3/19 10:58:52
#6楼
回复 #1楼 YXBK
有散热底座,估计原因可能是散热问题
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/3/19 10:59:32
#7楼
回复 #3楼 tigermu
有散热底座的
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/3/19 11:00:19
#8楼
附件 c638f0667638bd4bb4e4f3337348d04.jpg



底部烧焦了
21740
bnnyygy
文章数:6209
年度积分:636
历史总积分:21740
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/19 11:01:14
#9楼
固态继电器怕热,还有短路很容易烧固态继电器,比如加热管线头没处理好,碰下就烧,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005