MM420变频器模拟量输出有4-20ma信号为什么接入s7-300模拟量输入就没有了?

分享到
2255
byf394127375
文章数:406
年度积分:60
历史总积分:2255
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2020/3/17 14:14:44
#0楼
s7-300模块是7kf02信号,我量程卡改的是两线制4-20ma,但是接入PLC的AI端就没有了信号为什么?
[此贴子已经被作者于2020/3/17 14:15:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
11420
limassol
文章数:746
年度积分:290
历史总积分:11420
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2020/3/17 18:19:55
#1楼
量程卡要设为四线制
2255
byf394127375
文章数:406
年度积分:60
历史总积分:2255
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2020/4/11 9:16:04
#2楼
以下是引用limassol2020/3/17 18:19:55的发言:
量程卡要设为四线制
谢谢啦,谢谢啦