您现在所在的是:

变频器维修

回帖:19个,阅读:2462 [上一页] [1] [2] [下一页]
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2020/3/14 8:06:18
#10楼
仔细看看说明书吧!感觉还是参数调整问题。
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/3/16 8:36:24
#11楼
回复 #10楼 1531214350
我也感觉是参数的问题,能不能给个方向,哪个方面的参数问题,我按说明书里的步骤又调试了参数,还是不行,因为是客户的机器,没办法恢复出厂再重新设置
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/3/16 8:51:12
#12楼
回复 #8楼 李东泽
我感觉是参数问题,但是没找到是哪个参数项,全是英文,找起来费劲
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/16 9:15:11
#13楼
以下是引用小淘气猫2020/3/16 8:51:12的发言:
我感觉是参数问题,但是没找到是哪个参数项,全是英文,找起来费劲
手动在590上面的都可以动,证明参数没有问题。
如果参数有问题,那么手动根本动不了。
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/3/16 9:41:25
#14楼
回复 #13楼 李东泽
头一次遇到这样的问题,好头疼
6904
lllllwh
文章数:629
年度积分:53
历史总积分:6904
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2020/3/16 10:17:44
#15楼
首先用户数据你不知道,那么用户的模拟量给定端和你的给定端是否一致,比如A2   A3   A4   都可以接入速度给定。你如果接入的和用户接入的不是一个端子,那切换后你接的模拟量是无效的。所以你看到的给定会变成0。要问一下用户的给定接到那个端子才好分析。
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/3/16 11:06:06
#16楼
回复 #15楼 lllllwh
好的好的,有些思路了,我求试试
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/3/16 11:23:53
#17楼
回复 #15楼 lllllwh
解决了,客户用的是A3,我一直用的A4,谢谢老师傅
1872
A左边仰望
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1872
注册时间:2017/3/25
发站内信
发表于:2020/3/17 10:16:26
#18楼
-其实模拟量输入从A2,A3,A4都可以,只是A4端口被设置了。最简单的方法就是复位,不保存。客户参数不会丢。
附件 360截图16171112266959.jpg
1326
hgnoshgne
文章数:89
年度积分:68
历史总积分:1326
注册时间:2015/8/2
发站内信
发表于:2020/3/27 1:58:28
#19楼
590用起来很方便,4个键,还有英文显示,比西门子庞大的数字代码方便得多,不需要记住代码表

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005