您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:7个,阅读:1189 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

艾默生质量流量计

746
ly12389
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2020/3/11 9:07:05
#0楼
F型质量流量计2700变送器显示时好时坏,故障灯亮,A9,14,26。
此帖发自论坛手机版
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/11 17:49:34
#1楼
   时好时坏先检查接线问题,如电源线,信号线,通信线,核心处理器与变送器的电缆是否接触良好。如果接线没有问题,则有可能是变送器有故障,或者核心处理器有故障。
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2020/3/11 19:27:30
#2楼
把干扰也考虑进去,碰到过压力变送器类似的故障。
746
ly12389
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2020/3/12 14:44:31
#3楼
谢谢!
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/12 16:02:12
#4楼
A9   流量计预热自检
A14  变送器故障
A26  变送器与核心处理器之间通讯错误
707
379979256
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2010/3/5
发站内信
发表于:2020/3/22 18:14:00
#5楼
A9,14,26一般是核心处理器故障,之前遇到过,替用户换了核心处理器重新组态后就正常了。。。
50
344323713
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/9
发站内信
发表于:2020/5/11 11:20:14
#6楼
学徒中取经中!感谢各位大神的讨论!
此帖发自手机工控论坛
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/7/29 20:43:40
#7楼
先检查接线问题,如电源线,信号线,通信线,核心处理器与变送器的电缆是否接触良好。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006