本人设计的PLC自动发油控制系统,下位机用的是16台西门子S7-200控制发油,上位机为工控机,利用Profibus-DP进行通信,当只有一台PLC连接到上位机时,系统正常。而第二台PLC连接上时,上位机就会死机,请高手们帮帮忙,看是什么问题引起了死机?
954
hadsh
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2005/9/21 17:57:00
#1楼
是不是EM277电源没隔离的问题呢?
926
lrg968
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/9/22 10:08:00
#2楼
工控机与PLC的电源是否共地?总线电缆接地是否良好?AB向是否接反?PLC地址不能重复,上位机组态是否正确?