发表于:2005/8/23 15:18:00
#0楼
假设泵在最佳效率点(即额定工况)的功率是50KW,配用电机是60KW。由于系统的流量可以通过阀门调节,假设在额定工况下,阀门不是全开的,那么调节阀门的开度,系统的流量就会变大,水泵所需功率也会随着增加,到了一定的程度就会超过电机的功率,于是就会出现所谓的电机过载、烧毁问题。问题是,电机是否可以提供水泵在过载流量下所需要的功率,如果达不到,水泵在配用电机一定的情况下,流量是否还会增加?同为一辆车,用大马来拉和小马来拉,车运行的速度是肯定不一样的!马拉不动车,也许会耗尽体力,也许会停下来——因为它知道自己拉不动!或者说小马拉车的速度和大马根本就不能比,两者的速度是不一样的!同样的道理,在同一系统中,上述水泵的额定功率是50KW,那么配用电机为60KW、50KW、40KW、30KW的时候,水泵的流量是一样的吗?