您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:3140 [上一页] [1] [2] [下一页]
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2020/3/5 14:40:22
#0楼
FX3U基本单元左边加一个485BD板和485ADP-MB模块,分别为通道一和通道二;

485BD板和云台485通讯(PELCO-D协议,本地控制);上位机和云台UDP通讯(PELCO-D协议,远程控制);

485ADP-MB模块与上位机通讯(远程控制,读取plc信息);

但是现在还需要PLC自带的编程口和触摸屏通讯,这里通道号该怎么设置?485BD板和485ADP-MB模块,设

置通道一和通道二了,编程口设置通道几? RS2指令有三个通道,通道0怎么设定?谢谢!
附件 微信截图_20200305143705.jpg



附件 1.jpg

附件 2.jpg



794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2020/3/5 14:58:49
#1楼
求助表情
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/5 15:06:01
#2楼
PLC自带的编程口不需要设置的
大家一起学习
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/5 15:12:19
#3楼
以下是引用强悍本无意YM2020/3/5 14:40:22的发言:
1、通道0仅用于FX3G机型,和当前的FX3U无关。
2、编程口使用编程口通讯协议,并不可用于自由口通讯。

Good Luck~
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2020/3/5 15:14:02
#4楼
回复 #2楼 YXBK
但是设置通信格式需要勾选,不然是灰色的,勾选的同时通道号也设置进去了。
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2020/3/5 15:18:23
#5楼
回复 #3楼 cvlsam
编程口也可以和触摸屏通信的,设置通讯格式的时候也会把通道号设置进去了吧表情
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/5 15:43:56
#6楼
以下是引用强悍本无意YM2020/3/5 15:18:23的发言:
编程口也可以和触摸屏通信的,设置通讯格式的时候也会把通道号设置进去了吧表情

Sir,前面已经说过,编程口使用编程口通讯协议。

Good Luck~
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/5 15:50:55
#7楼
以下是引用强悍本无意YM2020/3/5 15:14:02的发言:
但是设置通信格式需要勾选,不然是灰色的,勾选的同时通道号也设置进去了。

CH1对应的是485BD,CH2对应的是485ADP。

编程口与这些通道无关,你的编程口是与触摸屏通讯,只需要在触摸屏里面设置好就可以了。



附件 2020-03-05_154419.jpg
大家一起学习
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2020/3/5 16:07:42
#8楼
回复 #7楼 YXBK
真的呀,因为每次都是用BD板与触摸屏通讯,都设置过通信格式,通过编程口只要按要求做好通讯线缆,设置好触摸屏的通信格式,就直接可以通信了,对吧。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/5 16:41:08
#9楼
以下是引用强悍本无意YM2020/3/5 16:07:42的发言:
真的呀,因为每次都是用BD板与触摸屏通讯,都设置过通信格式,通过编程口只要按要求做好通讯线缆,设置好触摸屏的通信格式,就直接可以通信了,对吧。

比珍珠还真,如果是与485BD通讯那是要设置,编程口就不需要了。
大家一起学习