发表于:2005/8/23 13:51:00
#0楼
[font=宋体]文字[/font]
我最近遇到一个案例:某公司低压侧为三相四线系统,2000KVA的变压器为三角形—星形接法。目前最大负载为1600A左右,由于零线较大的三次谐波(如下表),使得空气断路器的继电保护偶尔会使开关跳开,而继电保护显示零相断开电流为7000A。空气断路器跳脱时间多是负载较低或者设备启动的时候。注:整个大楼共用一个接地线(即避雷针和其它电气设备是同一个接地体)。
我们初步估计:空气断路器跳脱的大电流是零相三次谐波和高频的原因。但我们无法解释零相三次谐波为什么老是那么高!
希望有高人进来指点一二!

配电盘          相    电流(A)  总谐波(%) 3次(%) 5次(%) 7次(%
低压总进线 A 662 2.7 2.1 1.4 0.3
               B              726          2.4 1.8 1.3          0.2(有载测试) C 778 1.5 0.6 1 0.1              N  40 83.4 79.9 2.8 3.1

低压总进线 A 39 8.9 7.5 1 1.4
               B 50 7.8 6.8 1.5 0.8(有载测试) C 39 6.7 1.7 2.9 2.5
               N 10 63.9 60.8 7.2 3.3

照明(日光灯)         A 196 10.8 9.9 2.5 1.3
              B 193 8.5 7.7 1.6 0.8
              C 225 6.4 5.6 0.2 1.1
              N 45 85.8 82 4.9 4

空调箱              A              156 2.7 1.9 0.9 1.3
             B              175 2.5 2.1 0.5 0.5
             C               171 2 0.5 1.1 1
              N 11 54.7 51.6 3.2 5.8

冰机、水箱              A 377 2.2 0.6 1.9 0.3
              B 416 2 1.6 1.7 0.2
              C 442 1.9 0.4 1.5 0.2
              N 11 59.9 55.9 2.9 4.7
934
ccjjcc267
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/8/16
发站内信
发表于:2005/8/25 17:27:00
#1楼
有搞谐波治理的回个话啊!