您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:3573 [上一页] [1] [2] [下一页]
43594
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:973
历史总积分:43594
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/1 16:49:00
#0楼
这个伺服是信捷DS2的,0.75KW,故障现象是突然就不转了,没有报警,

1.怀疑是PLC输出,换了一个Y口还是不行

2.更换驱动器,这时看了伺服参数有脉冲接收数量,

3.更换电机,还是不行。

4.只能怀疑驱动器到电机的线了,故障终于找到,电机线破了,缺了一相。

其实我当时在使能状态下转动电机皮带轮时就有点感觉异常,因为没有平时那么紧,但也没多想。我觉得奇怪的是为什么伺服没有报警.
大家一起学习
27457
goldage
文章数:15451
年度积分:749
历史总积分:27457
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/1 21:14:24
#1楼
如果你把伺服驱动看做变频,缺相不报警就不奇怪了,遇到过电机由于一箱断线直到电机烧毁变频器才报电机故障
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/1 21:24:18
#2楼
厂家有没有做这报警功能?如果没有做这个故障检测报警,那出问题就不会有报警提示。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13881
hmz810220
文章数:3231
年度积分:384
历史总积分:13881
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2020/3/1 21:37:55
#3楼
我用台达A2伺服也出现过类似问题,不过我当时是先转手动发现电机也不转,先换电机,后来换线解决掉了。
43594
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:973
历史总积分:43594
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/2 8:32:35
#4楼
以下是引用fumz782020/3/1 21:24:18的发言:
厂家有没有做这报警功能?如果没有做这个故障检测报警,那出问题就不会有报警提示。

看了一下手册是没有缺相检测,但我觉得应该要有吧,哪怕是报过流什么的也好呀。
大家一起学习
19739
1053370790
文章数:4440
年度积分:449
历史总积分:19739
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2020/3/2 8:50:20
#5楼
按理来说应该会报位置超差或过载过流一类报警。
43594
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:973
历史总积分:43594
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/2 8:57:07
#6楼
以下是引用10533707902020/3/2 8:50:20的发言:
按理来说应该会报位置超差或过载过流一类报警。

我也是这样想的
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/2 10:32:26
#7楼
这个只能说电机没有输出缺相报警(估计输出是2个传感器检测输出电流,如果偏偏是那个没有安装电流检测的断线了,输出电流进行了钳制在最大工作电流,过载报警失效(电流钳制在最大工作电流)于是就出现了本问题)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
4980
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:62
历史总积分:4980
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2020/3/2 11:01:59
#8楼
一般来说,目前各大厂家装配质量都不是太差的情况下,只要马达出现奇怪的动作或者报警,我第一时间都会怀疑是马达线或者编码器线的问题。。这部分最不可控。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/3/2 11:53:55
#9楼
估计有些报警没检测或者没到阀值