第一次用5u,按着之前3u的写法写的,
S2步骤中的HCMOV始终传送不进当前工作轴,传送其他轴却没问题。
各位大佬们有空的话帮小弟看看吧,万分感谢!!
附件:
[
本地下载
]
【方案】
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
42328
YXBK
版主
文章数:
19445
年度积分:
2742
历史总积分:
42328
作者的所有帖子(19445)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/29 17:06:27
#1楼
是不是这个原因
大家一起学习
【方案】
基于台达伺服解决方案的高速牙刷植毛机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
17564451
文章数:
5
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2020/2/28
发站内信
发表于:2020/3/2 8:07:22
#2楼
回复 #1楼 YXBK
大佬,这就是轴二,YO对应K1,Y1对应K2,Y2对应K3,Y3对应K4
【方案】
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
17564451
文章数:
5
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2020/2/28
发站内信
发表于:2020/3/2 8:35:02
#3楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢大佬不辞辛苦帮小弟下载解答哈,我在hcmov前加可复位当前轴Y点指令在清零对应寄存器,竟然可以了!搞不懂是5U运算太快了,还是光复位对应M点PLC反应不过来,之前写3U一直都是复位对应M点就好了,这5U这是折腾我半天
[此贴子已经被作者于2020/3/2 8:35:49编辑过]
【方案】
华北工控:面向环保行业中数据监测系统应用的嵌入式工业平板电脑
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003