您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:1390 [上一页] [1] [下一页]
50
17564451
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/28
发站内信
发表于:2020/2/28 17:05:23
#0楼
轴一的寄存器SD5500,我一直在执行反转,可是SD5500到了负三万左右就会自己变成正数减少。第一次用5U,想请问下5u不能像3u那样一直累加么,是不是我寄存器用错了表情望大佬们解惑!感谢!
43896
YXBK 版主
文章数:20101
年度积分:1275
历史总积分:43896
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/29 8:23:45
#1楼
SD5500这个要用32位指令
大家一起学习
86171
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:690
历史总积分:86171
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/2/29 8:31:08
#2楼
16位二进制的范围:-32768~32767;
在这范围外你需要用32位的;
50
smzh1230
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/17
发站内信
发表于:2020/2/29 9:04:57
#3楼
用D指令