* 帖子主题:

西门子MM420变频器为什么没有模拟量电流输出信号? 西门

分享到
1747
byf394127375
文章数:351
年度积分:160
历史总积分:1747
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2020/2/27 17:22:34
#0楼
p0771=21
p0777=0
p0778=4
p0779=100
p0780=20
这是我设置的4-20ma电流输出,但是我变频器运行后有频率,我用万用表检测,始终没有电流输出?这是为什么?是我哪里设置参数错了吗?
此帖发自手机工控论坛
4063
1326893350
文章数:282
年度积分:448
历史总积分:4063
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2020/2/27 18:04:11
#1楼
楼主你这是重复发帖了!
森林之王
15040
goldage
文章数:8944
年度积分:971
历史总积分:15040
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/27 21:33:12
#2楼
测量电压有没有?
1747
byf394127375
文章数:351
年度积分:160
历史总积分:1747
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2020/2/28 10:27:57
#3楼
以下是引用goldage2020/2/27 21:33:12的发言:
测量电压有没有?
电压有13V
此帖发自手机工控论坛
15040
goldage
文章数:8944
年度积分:971
历史总积分:15040
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/28 20:47:32
#4楼
有电压就应该可以有输出电流啊