发表于:2020/2/25 9:59:08
#0楼
客户反应:一上电就打火帽烟!打开变频器,发现是直流母线的2颗螺丝松动,已经变色,显然是接触不良造成的。
下图是绝缘纸也有碳化现象,果断换掉!
下图是整机图:
下图是待换的母排:
我已经在没换之前粗略的检测过静态电阻,更换完母排后,再测静态电阻,显示正常!所以,故障动静大的,故障不一定大。
另有一台75KW的,故障现象是报OC-P,这个故障是最令人头疼的!分为二种情况:一种是不管是在客户现场还是拿回我这,都显示OC-P!这种情况还好点,因为有一个故障从有到无的过程!另一种情况是在用户那报OC-P.拿回我这上电一切是正常的。这种故障真另人头疼!因为我这没有模似负载!无法试验到底好没好!就算换了元件也无法判断故障是否排除。我公司的电力容量太小,无法准备模似负载!这种情况最好的办法是换板子,因为年头也太长了,基本元件性能都有所下降!但是该变频器早已因为升级而停产,买不到板子,陶宝的东西不敢用。所以和用户商量不修了。这个OC-P是最捣乱的报警参数,它可以是系统干忧,也可以是过流,也可以是其它现象,难以判断。早年的普传变频器没有这个报警,有了这个报警我觉得还不如没有。
[此贴子已经被作者于2020/2/25 10:00:10编辑过]