有一条15米长的输送带工件在上面定长移动,用编码器计数比较定长度,高速计数比较到达停止电机,怎样能够让每次比较停止的位置正确?现在每次停止都有十几个脉冲误差。编码器分辨率1000R/P
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/2/16 13:09:44
#1楼
什么电机?普通三相电机用变频器带的?
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/16 13:10:06
#2楼
感觉首先是要找到脉冲误差产生的原因:1.工件移动打滑?2.编码器固定问题,出现与传送带运动不同步?3.电机停止过程?
苦逼的奋斗者
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/16 13:21:24
#3楼
你可以考虑一下检测安装在皮带的从动端
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/16 13:33:08
#4楼
普通电机?伺服电机?

要到定位位置把速度降下来?
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2020/2/16 13:48:36
#5楼
2楼说的很到位了,你得先确定出是那一块的问题,然后在想办法解决
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/2/16 14:47:30
#6楼
停止之前有减速吗
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2020/2/16 16:41:57
#7楼
输送带应该涨紧一些,电机与输送带在停止时是否打滑?你说的误差是怎么看出来的?是根据长度推算的吧。所以应该分清是机械误差引起的还是电气控制误差?
此帖发自手机工控论坛
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/16 16:48:19
#8楼
1个脉冲是多少mm?减速可以减少误差
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
50
扬帆QI9J
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/25
发站内信
发表于:2020/2/16 18:45:18
#9楼
回复 #1楼 ZCMY
是的,普通三相异步电动机带变频器