返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
台达论坛
工控论坛首页
→
台达PLC
→ 浏览主题:
台达PLC与变频器通讯失败
回帖:
22
个,阅读:
3404
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
台达PLC与变频器通讯失败
收藏
分享到
711
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
711
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/10 21:52:23
#0楼
最近研究台达PLC通讯程序,变频器是沃森VSI9000的,参数设置8 E 1 9600 RTU模式,现在的情况是我想只传送一个运转指令,变频器参数已设定好,但是点动X0后没一点反应
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2757
产品体验中心会员
277914955
文章数:
269
年度积分:
177
历史总积分:
2757
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(269)
注册时间:
2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/10 22:00:10
#1楼
你为什么不用modbus指令modrd和modrw?这样多简单,我们也做过一个台达plc和6台沃森VD500的通信,也做过和VD300的,都没问题啊
【方案】
烈日下巡检风电系统困难多,FLIR T865让你“无视”炫光干扰,高效检测!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2757
产品体验中心会员
277914955
文章数:
269
年度积分:
177
历史总积分:
2757
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(269)
注册时间:
2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/10 22:07:51
#2楼
现在谁还用这么古老落后的变频器?现在变频器不带modbus RTU 还好意思出来卖?这种变频器我12年的时候用过,后来基本不用沃森的东西了,带一个电机调调速还行,多电机同步就完了,没法搞,再说变频器带个modbus RTU多方便,很多国产plc也带modbus RTU ,很简单的通讯,就算是某宝上卖的也比这个先进啊
【方案】
华北工控智能门禁系统硬件方案,支持人脸识别+测温+健康码查验
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23921
bnnyygy
文章数:
6864
年度积分:
1194
历史总积分:
23921
品牌积分(台达):
70
作者的所有帖子(6864)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/10 22:11:27
#3楼
可以用串口助手调试OK后,在调试程序。这样不易出错
【方案】
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47098
YXBK
版主
文章数:
21657
年度积分:
2026
历史总积分:
47098
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21657)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/11 8:15:56
#4楼
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
大家一起学习
【方案】
加快应急机器人发展!华北工控提供机器人专用嵌入式AI产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
711
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
711
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/11 19:15:07
#5楼
以下是引用
277914955
在
2020/2/10 22:00:10
的发言:
你为什么不用modbus指令modrd和modrw?这样多简单,我们也做过一个台达plc和6台沃森VD500的通信,也做过和VD300的,都没问题啊
这个指令好像不能用在这里,他这个格式不一样
此帖发自手机工控论坛
【方案】
马铃薯生产中的非接触式编码器
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
711
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
711
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/11 19:15:48
#6楼
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
试过了,也不行
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC|小技巧大升级! 宏程序插入(M96、M97)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47098
YXBK
版主
文章数:
21657
年度积分:
2026
历史总积分:
47098
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21657)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/11 19:49:52
#7楼
以下是引用
忆难忘UUKJXH
在
2020/2/11 19:15:48
的发言:
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
试过了,也不行
按3楼方法先用串口助手调试调试好,话说这个协议有点搞不懂,说明书上说是modbus协议但又不提供地址。
大家一起学习
【方案】
精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
711
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
711
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/12 13:23:52
#8楼
弄好了各位,原来是通讯接口的问题,8针网线口,可能是年数长氧化了
此帖发自手机工控论坛
【方案】
技术简讯 | MELSEC-A系列大容量电池模块的停产通知
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
711
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
711
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/12 13:27:20
#9楼
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
对,后面两位就是校验码,后面的00 00加上也可以。这个通讯协议很另类
此帖发自手机工控论坛
【方案】
BIS-6670K:高性能\低功耗\丰富扩展,助力食品包装检测自动化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005