返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
台达论坛
工控论坛首页
→
台达PLC
→ 浏览主题:
台达PLC与变频器通讯失败
回帖:
22
个,阅读:
2949
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
台达PLC与变频器通讯失败
收藏
分享到
634
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
634
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/10 21:52:23
#0楼
最近研究台达PLC通讯程序,变频器是沃森VSI9000的,参数设置8 E 1 9600 RTU模式,现在的情况是我想只传送一个运转指令,变频器参数已设定好,但是点动X0后没一点反应
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控协作机器人产品方案,助力汽车装配产线效率提升
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2486
产品体验中心会员
277914955
文章数:
251
年度积分:
139
历史总积分:
2486
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(251)
注册时间:
2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/10 22:00:10
#1楼
你为什么不用modbus指令modrd和modrw?这样多简单,我们也做过一个台达plc和6台沃森VD500的通信,也做过和VD300的,都没问题啊
【方案】
华北工控嵌入式AI产品,助力实现线下智慧零售门店数字化运营!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2486
产品体验中心会员
277914955
文章数:
251
年度积分:
139
历史总积分:
2486
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(251)
注册时间:
2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/10 22:07:51
#2楼
现在谁还用这么古老落后的变频器?现在变频器不带modbus RTU 还好意思出来卖?这种变频器我12年的时候用过,后来基本不用沃森的东西了,带一个电机调调速还行,多电机同步就完了,没法搞,再说变频器带个modbus RTU多方便,很多国产plc也带modbus RTU ,很简单的通讯,就算是某宝上卖的也比这个先进啊
【方案】
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21916
bnnyygy
文章数:
6249
年度积分:
812
历史总积分:
21916
品牌积分(台达):
66
作者的所有帖子(6249)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/10 22:11:27
#3楼
可以用串口助手调试OK后,在调试程序。这样不易出错
【方案】
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43836
YXBK
版主
文章数:
20078
年度积分:
1215
历史总积分:
43836
品牌积分(台达):
211
作者的所有帖子(20078)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/11 8:15:56
#4楼
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
大家一起学习
【方案】
台达自动化产品恒压供水整合应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
634
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
634
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/11 19:15:07
#5楼
以下是引用
277914955
在
2020/2/10 22:00:10
的发言:
你为什么不用modbus指令modrd和modrw?这样多简单,我们也做过一个台达plc和6台沃森VD500的通信,也做过和VD300的,都没问题啊
这个指令好像不能用在这里,他这个格式不一样
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
634
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
634
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/11 19:15:48
#6楼
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
试过了,也不行
此帖发自手机工控论坛
【方案】
增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43836
YXBK
版主
文章数:
20078
年度积分:
1215
历史总积分:
43836
品牌积分(台达):
211
作者的所有帖子(20078)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/11 19:49:52
#7楼
以下是引用
忆难忘UUKJXH
在
2020/2/11 19:15:48
的发言:
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
试过了,也不行
按3楼方法先用串口助手调试调试好,话说这个协议有点搞不懂,说明书上说是modbus协议但又不提供地址。
大家一起学习
【方案】
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
634
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
634
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/12 13:23:52
#8楼
弄好了各位,原来是通讯接口的问题,8针网线口,可能是年数长氧化了
此帖发自手机工控论坛
【方案】
高速工业 PC 控制助力创新的导电图形制作实现高精度加工
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
634
忆难忘UUKJXH
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
634
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/12 13:27:20
#9楼
以下是引用
YXBK
在
2020/2/11 8:15:56
的发言:
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
对,后面两位就是校验码,后面的00 00加上也可以。这个通讯协议很另类
此帖发自手机工控论坛
【方案】
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005