您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1743 [上一页] [1] [2] [下一页]
65
120189887
文章数:188
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/1/21 17:48:33
#0楼
加药泵(Q0.0)停止工作后需要用压缩空气(Q0.1)吹出(20秒)管道内药水,如何用时间继电器中间继电器代替PLC

附件 c985ff5658a33ea4cf05df5be358b16.jpg
[此贴子已经被jint于2020/2/10 16:56:29编辑过]
21740
bnnyygy
文章数:6209
年度积分:636
历史总积分:21740
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/21 18:01:51
#1楼
附件 QQ图片20200121180109.jpg



Q0.0泵应该有中间继电器吧,用常闭开关控制可以,


有个缺陷是,开机不启动泵也会工作20S。
19648
fuhuafeng72
文章数:5592
年度积分:86
历史总积分:19648
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/1/21 18:26:35
#2楼
个人认为采用断电延时型时间继电器与Q0.0常闭串联控制比较好
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/1/21 19:28:02
#3楼
1楼的图可以呀
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
65
120189887
文章数:188
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/1/21 19:59:29
#4楼
附件 mmexport1579607876362.jpg
此帖发自手机工控论坛
65
120189887
文章数:188
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/1/21 20:02:39
#5楼
这个应该可以了
此帖发自手机工控论坛
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/21 21:38:13
#6楼
程序可以实现的功能干嘛要一定要外加个时间继电器啊,考虑一下施耐德的气囊延时器吧,简单实用,反正估计你要求的时间不用很精准
65
120189887
文章数:188
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/1/22 7:24:51
#7楼
以下是引用goldage2020/1/21 21:38:13的发言:
程序可以实现的功能干嘛要一定要外加个时间继电器啊,考虑一下施耐德的气囊延时器吧,简单实用,反正估计你要求的时间不用很精准
就这么个功能上plc不划算
此帖发自手机工控论坛
15485
xuhuifox
文章数:2902
年度积分:402
历史总积分:15485
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2020/1/22 8:38:55
#8楼
某宝上买个控制板,仿三菱的才几十块钱,比继电器便宜,我搞了一个,运行了五六年了。简单的控制还是可以的!
                 一切为了生活
65
120189887
文章数:188
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/1/22 9:14:54
#9楼
以下是引用xuhuifox2020/1/22 8:38:55的发言:
某宝上买个控制板,仿三菱的才几十块钱,比继电器便宜,我搞了一个,运行了五六年了。简单的控制还是可以的!
这个办法可以
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报