您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:4725 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1084
划破夜空
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2013/11/6
发站内信
发表于:2020/1/14 10:15:14
#0楼
本人这里有一个1250A的塑壳断路器,最近发现从其壳体内部传出呲呲声,一直呲呲,呲呲的响。以前也用过很久也没发现这毛病,才出现的这种情况。该断路器带了几台大功率水泵,因为设备运行还没法断电检查。请各位大神帮忙分析一下什么毛病。有没有好的解决办法。
此帖发自手机工控论坛
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/1/14 10:19:25
#1楼
断路器内部接触不良了,得换新的了,不然哪天指不定就跳了。
此帖发自手机工控论坛
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/1/14 10:22:43
#2楼
断路器是啥品牌的啊?
重要设备还是得买个质量好点的断路器。
1084
划破夜空
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2013/11/6
发站内信
发表于:2020/1/14 10:33:12
#3楼
以下是引用MU82422020/1/14 10:22:43的发言:
断路器是啥品牌的啊?
重要设备还是得买个质量好点的断路器。
正泰的,换到是可以,后面的设备一停,影响生产,这个比较麻烦。
[此贴子已经被作者于2020/1/14 10:34:10编辑过]
此帖发自手机工控论坛
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2020/1/14 10:44:41
#4楼
1250的这种大 的,建议不要考虑什么问题了,直接换新的吧,安全第一
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/1/14 11:07:08
#5楼
回复 #3楼 划破夜空
建议设备计划停车尽快更换断路器,换个施耐德、ABB的吧,毕竟功率不小,假如哪天出事故说不定上端都有影响。
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/1/14 11:16:06
#6楼
内部接触不良,建议换新。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 11:27:27
#7楼
这个正常,断路器本体没问题,过载电磁线圈处于临界状态,负载大时有可能出现响声。
[此贴子已经被作者于2020/1/15 7:31:46编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5002
61882040
文章数:34
年度积分:425
历史总积分:5002
注册时间:2010/11/23
发站内信
发表于:2020/1/14 13:06:45
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/1/14 21:27:45
#9楼
1250一般做成万能式那种多点吧,这个电流就要用好一点的配电产品了,如果是电磁振动是正常的测量下现在电流多少,闻闻有没有糊味,测温看看各桩头温度多少