串口通信实例031:单片机和三菱FX3U串口通信

一、实例实现目的:
单片机的8路数字量输入DI01~DI08控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、单片机串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
单片机串口2的3脚 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;
单片机串口2的8脚 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。
三、单片机发送通信程序:
1、所用头文件和简化定义:
附件 1.jpg
2、主函数,包括通信初始化,9600,8,N,1,定时发送:
附件 2.jpg
3、十六进制转ASCII码子函数:
附件 3.jpg
4、延时子函数:
附件 4.jpg
四、三菱FX3U接收通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:
附件 8.jpg
2、RS指令:
附件 9.jpg
3、接收完成处理:
附件 10.jpg
4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:
附件 11.jpg
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/1/13 12:48:39
#1楼
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将单片机通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现单片机的8路数字量输入DI01~DI02控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
发表于:2020/1/13 13:01:35
#2楼
程序附加说明:
单片机主站程序在STC12系列单片机实物已然测试通过;
三菱从站程序在三菱FX3U系列PLC实物已然测试通过;
最终实现单片机输入控制三菱PLC输出。
发表于:2020/1/13 13:02:20
#3楼
单片机主站程序稍加修改即可应用到STC15、STC8单片机上;
三菱从站程序稍加修改即可应用到三菱FX3G、三菱FX3S、三菱FX2N、三菱FX1N、三菱FX1S等PLC上。