#0楼
附件 1578793908051.jpg
上电就显示这个。其它不好使。
[此贴子已经被jint于2020/1/15 16:24:24编辑过]
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/1/12 10:16:19
#1楼
没说明书怎么用?不如换一个自己会用的。主要是为了以后的技术支持与服务。
我是你的朋友
12032
346953791
文章数:2989
年度积分:460
历史总积分:12032
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2020/1/12 10:16:24
#2楼
220V输入的变频器,显示电压是不是直流母线电压?
9513
711022027
文章数:821
年度积分:340
历史总积分:9513
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/1/12 10:18:09
#3楼
这个是显示电压状态,按MODE键切换试试。按到HZ上面的小灯亮起。
10591
646270767
文章数:790
年度积分:548
历史总积分:10591
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/1/12 10:44:03
#4楼
v灯亮应该显示的是直流母线电压,MODE为参数设置键,ENTER为参数确认键,你可以试着调试一下。供参考
此帖发自手机工控论坛
10591
646270767
文章数:790
年度积分:548
历史总积分:10591
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/1/12 10:48:20
#5楼
变频器上电不能运行有可能是在参数里设置成远程端子控制了。供参考
此帖发自手机工控论坛
5864
gemwisdom
文章数:354
年度积分:353
历史总积分:5864
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2020/1/12 12:17:52
#6楼
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 12:20:24
#7楼
以下是引用6462707672020/1/12 10:48:20的发言:
变频器上电不能运行有可能是在参数里设置成远程端子控制了。供参考
COM+DII是端子启动也不好使
此帖发自手机工控论坛
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 12:32:29
#8楼
[quote]以下是引用kdrjl2020/1/12 10:16:19的发言:
没说明书怎么用?不如换一个自己会用的。主要是为了以后的技术支持与服务。
               闲置不用的好几台只是想研究一番。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/1/12 12:39:36
#9楼
又是一个没有说明书,哥,你整天用这么多没有说明书的变频器