您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/6 14:33:17
#10楼
回复 #9楼 qdppo
这个的确好糊弄的:随便找几个专业英语把他搞哑火,然后再请他咪西一顿,最后就是你挥动屠刀:而且责任都不要你扛
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/6 21:26:08
#11楼
个人认为,不论人家甲方的技术人员是否有料,都应该把技术方案的合理性和人家解释清楚,说明厉害关系,当然也可以依据对方的要求来做,但价格肯定会相对高一点,人家一定要给钱赚,不可能不赚吧
5793
2537658335
文章数:147
年度积分:297
历史总积分:5793
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2020/1/7 23:23:53
#12楼
最近做过一个类似的项目:2个带以太网口的MCGS触摸屏 + 1个1200PLC + 2个200smart + 1个交换机,1200PLC作为主站(负责逻辑控制部分),200smart作为从站(仅当扩展模块使用,读写IO点),1200PLC与200smart采用S7通讯。所以,楼主的这个方案完全可行,就看具体需求是怎么样的
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/1/8 7:32:50
#13楼
http://bbs.gkong.com/list.aspx?Boardid=156
建议楼主找他们咨询一下交换机,天天在论坛发布案例
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/1/8 13:46:16
#14楼
用交换机,用put/get也行吧
679
想你的夜zxxT
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2018/10/25
发站内信
发表于:2020/2/22 10:21:31
#15楼
如果2个PLC没有关联可以直接交换机屏内添加2个PLC可以控制,有关联最好一个程序一个IO
50
逯亚琪
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/21
发站内信
发表于:2020/2/22 12:58:13
#16楼
可以,我们用过西门子315跟1200和昆仑通泰组合的案例。
此帖发自手机工控论坛
1826
woodhead
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2002/9/10
发站内信
发表于:2020/2/22 15:58:11
#17楼
太可以了。