您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:1759 [上一页] [1] [2] [下一页]
24092
mengx9806
文章数:11114
年度积分:415
历史总积分:24092
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2020/1/4 9:02:09
#0楼
 PLC论坛没有汇川的专门版块。
  想咨询下汇川的问题,可是今天周末,估计400电话也白瞎;
     其实就是通讯问题吧?
       EtherCAT-伺服-伺服-EtherCAT;现在第三个段的伺服这里网络不通了;
         网线直接拿出来测试,完全OK;
           网线直接插到工控机上面,用来PING指令,也是没问题的;
               确实想不出还有什么可能了···········
[此贴子已经被jint于2020/1/6 16:04:10编辑过]
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
50
2020DSJC
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/1/2
发站内信
发表于:2020/1/6 11:40:57
#1楼
检查站号设定的是否有问题
24092
mengx9806
文章数:11114
年度积分:415
历史总积分:24092
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2020/1/6 13:32:11
#2楼
以下是引用2020DSJC2020/1/6 11:40:57的发言:
检查站号设定的是否有问题
问题排查完了,通讯是汇川PLC-汇川伺服,之前伺服报错报急停,因为排查外部线路根本没接急停这个线,后来排查,原来伺服本体的24V处于虚接状态导致的报警
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2490
51477工控迷
文章数:682
年度积分:50
历史总积分:2490
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2020/1/6 14:21:56
#3楼
汇川的售后真的做的一般。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/6 14:38:08
#4楼
反正汇川的变频器质量真心不咋滴:调试中不到一个月,变频器的IO板居然出现挂了——那些IO点是逐步挂了,今天1个明天2个后天3个,换了一块IO板就好了(IO板外部线路没有任何更改),汇川实在不敢支持
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2020/1/6 14:43:23
#5楼
H5U的PLC各位大佬有没有用过?
2457
余生少年
文章数:803
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/1/6 15:56:29
#6楼
汇川还行吧,之前我们我们也用汇川的,走的是canlink很好写的啊
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/1/6 16:01:46
#7楼
有很多程序块可以调用,感觉用起来还行!
12929
FORELF
文章数:3178
年度积分:238
历史总积分:12929
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/1/6 20:30:39
#8楼
汇川的要把伺服挂在前面,其他通讯模块挂后面,伺服的通讯周期最短,优先级最高。
let me go任我行
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/6 22:14:15
#9楼
看楼主的题目,感觉楼主的系统搭建是想用AM600加IS810的样子啊,这个搭配最大的好处是配线简单,电柜里面清爽